引用自找答案,问题ID:119681

在做电机静态识别时,刚启动就报F31118故障,无编码器运行没问题

提问者:文峪河


我们以前曾经遇到过和你类似的情况,一般是由于编码器信号电缆未接好(或者未接触良好);信号电缆未使用屏蔽电缆(或者电缆屏蔽层未良好接地);或者编码器电缆和动力电缆一起走线造成。


你对照着上述原因检查一下,一般都是这几个常见情况了。