又是没有交代变频器型号的提问题。连蒙带虎的去翻看S120故障表,才算是蒙对了。此问题是针对S120提的,故障号说明里讲的就是因为干扰导致的故障保护。断线的可能性小,因为报故障肯定首先就是去查线了,线没问题,端子接的也可靠,就是解决不了报故障。怎么办呢?
那么请问,你这个系统的编码器电缆线检查过吗?他是什么样的电缆线呢?它是几芯的?里面的各芯线是两两双绞的吗?这些线外面有屏蔽层吗?等等,另外这个电缆是屏蔽层双端接外壳(PE端子)吗?等等。
SINAMICS的编码器应用,我想应该有以下诸问题要注意:
第一,编码器的信号要采用HTL的差分输入模式。也就是编码器的电源要DC24V的(或DC15V),编码器要A+;A-;B+B-;Z+;Z-(如果需要Z信号的话);
第二,编码器信号电缆一定要使用内部两两双绞型的多芯专用信号电缆,外部要有屏蔽层的,在这方面不要省钱,要编码器专用电缆(进口国产都有卖);
第三,编码器的信号电缆屏蔽层双端接外壳,且现场电机外壳与变频器柜体等电位。这是必须的;
第四,编码器信号电缆与电机电源线电缆,不能并行敷设,如果没有条件不同沟同槽,那就用金属桥架屏蔽隔离敷设。
综上,在满足上述四点条件下,不应该再出现类似干扰导致的编码器故障。实在不行,就别玩编码器了。命中注定只能无编码器运行。水平就这样了。玩不起编码器又能怎样?嘻嘻