要求实现300和1200之间的数据通讯,应该如何组态1200的编程使用博图V12300的编程与组态用STEP7 5.5 还是博图V12比较好呢 通讯编程应该调用哪个功能块
提问者:男的小小号
1:要求实现300和1200之间的数据通讯,应该如何组态都是S7 系列的所以可以走S7通讯,可以使用单边通讯(只在客户端进行编程)参考如下 S7-1200使用V12,S7-300使用STEP7组态http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=90721007&caller=view
2:300的编程与组态用STEP7 5.5 还是博图V12比较好呢 2种软件都可以,看你个人习惯了
3:通讯编程应该调用哪个功能块 在300侧 调用PUT(FBE15) 和GET (FB14)