300与1200

483

0

2014-11-26 21:51:31

展开查看
引用自找答案,问题ID:121652

要求实现300和1200之间的数据通讯,应该如何组态
1200的编程使用博图V12
300的编程与组态用STEP7 5.5 还是博图V12比较好呢
通讯编程应该调用哪个功能块

提问者:男的小小号


letham 回答道:

1:要求实现300和1200之间的数据通讯,应该如何组态
都是S7 系列的所以可以走S7通讯,可以使用单边通讯(只在客户端进行编程)
参考如下 S7-1200使用V12,S7-300使用STEP7组态
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=90721007&caller=view

2:300的编程与组态用STEP7 5.5 还是博图V12比较好呢  
2种软件都可以,看你个人习惯了

3:通讯编程应该调用哪个功能块 
在300侧 调用PUT(FBE15) 和GET (FB14)

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
300用了很多套,1200只编过程序,还没实际使用,争取年底用在项目上。