展开查看
以下是引用水星上的来客在2014-11-22 11:27:49的发言 >楼主:使用1500做定位是如果是用±10V的模拟量信号作为速度给定,用编码器做位置反馈这种情况,会不会存在模拟信号给定零漂的问题,之前用过一个伺服,当伺服一直处于使能状态,然后就算是将信号给定设置为0,伺服也会运动。
我用日系的伺服配合1500这么做没有问题,在实际项目中已经使用验证过的
1、伺服可以设置零飘修正。
2、本身你这个应用是位置环在1500上,那么即使有零漂,只要是波动较小,那么由于位置环的作用,电机一直是在目标位置处于接近零速的状态。
3、即使在有的时候,将1500的位置环处于开环状态(Power功能块的使能端断开),那么日系伺服还有一个零速箝位可以用!自己设置一下就可以,在轴的组态里,将轴的使能连接到一个DO, 然后将此DO点连接到伺服驱动器的零速箝位端子。 当开环时,DO断开,日系的伺服自己内部会形成位置闭环,将电机锁定在一个固定的位置。 当闭环时,DO输出,伺服接收模拟量信号,此时位置环在1500,也控制得住。