引用自找答案,问题ID:121429

wincc flexible 打开启动运行系统有时会出现“编号、文本”与plc 链接的情况,有时不出现,如果打开plc仿真也能和wincc flexible仿真运行.这两种情况有影响么?还有只有wincc 编程在step7中集成才能仿真应用么?

提问者:张扬1


左传 回答道:

支持楼上的!
联合仿真,是需要触摸屏程序集成到step7中

方法:1. 打开并下载相应的STEP7硬件组态和程序到PLCSIM,注意Set PG/PC interface中,S7ONLINE(STEP7)-->PLCSIM(相应的协议/接口)。 
2. 打开WinCC flexible的“启动运系统”。 
3.用 WINCC FLX与STEP7 PLCSIM做联合仿真

wincc flexible也有单独的仿真系统,只能仿真触摸屏的程序!

WINCC FLX本身的仿真功能概念上不能与上面的STEP联合仿真混起来,后者应在WINCC FLX上点击“运行”,
这两个概念不一样不能混淆!