回复:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。

秦皇汉武

  • 帖子

    151
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2010-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-11-27 13:03:47

2楼

quote:以下是引用kdrjl在2014-11-25 21:25:10的发言:
P128是过载倍数的设定,也就是按照实际使用的最大电流来设定;

P383热时间常数,单位为s,而电机这个数据一般都是提供min,所以要乘以60以后,输入该参数。第三方电机,可以向电机制造商索要这个参数。也可以自己估算(根据经验)。

P384负载限制100%对应电机的额定电流。

F020-有电机温度传感器监控的保护;F021-没有电机温度传感器监控,内部计算的超温保护。

以上为我个人的理解。其实手册(大全)上写的也挺明确的。

坛主回答挺详细了,但是我实际使用6SE70的经验太少了,想了解一下各位朋友实际使用中的经验。
比如P128,我的理解是实现热继电器功能的,但是参数设定说明上说一般设定1.5倍,而实际中热继电器一般设定超不过1.2倍。所以我在想是不是P128并不是我理解的热继功能?
而对于P383,我在想如果I2t中的I是额定电流的话,那么设备以额定电流运行热时间常数设定的时间后是不是就F21报警了?设备在额定电流下运行就报警好像不太合理啊!
至于F21,是基于我认为P128是热继保护功能来说的。两者的功能是不是有相同之处呢?在实际使用中,两者的触发因素大概有哪些?
呵呵,不知道我是否说的明白。实在是有好多参数感觉解释的比较专业,如果有些实例就好了。
LIFE IS AN ADVENTURE !

精华帖版主置评:问题能够深究,真是一个很值得提倡和推荐的做法。凡事都要问一个为什么。都要研究其原理和出处。很好的学风。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。