回复:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37031
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-27 20:24:02

3楼

我没有太细致的考虑你的问题,只是凭我的理解即时发言,所以仅供参考。

第一,6SE70的电流保护,对于矢量控制,我理解有三道防线。即:电流转矩限幅(电流截止特性与电机额定电流有关);电机过电流保护(与P128最大电流有关);变频器过电流保护(与变频器铭牌数据最大电流有关)。这是针对电流控制的保护和报警的信息;

第二,关于电机 I∧2 t 的描述信息,请看下图示(点击图可看大图):



功能图很明确的说明了电机热保护(无温度传感器)的参数设置和保护方法。根据你的热时间常数与冷却方式,内部计算,然后再根据你所设置的过载信息,最后决定是告警?还是故障保护。
我是你的朋友
评论