回复:S7-200上的CP243-1模块不能与主机进行OPC通讯

江诚

  • 帖子

    2498
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:至圣

注册时间:2004-09-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-27 22:16:22

6楼

展开查看
以下是引用sdruch在2014-11-27 20:33:45的发言 >5楼:对接线是不是就是用的1236中的,1、3互换?2、6互换,我第一次使用。。。。求指导
以下是引用我爱周末在2014-09-24 08:20:39的发言 >3楼:通讯不成功,大多是...

引用3楼详细内容:

通讯不成功,大多是网线问题,你若是PLC直接连PC(没有经过路由器),要做成对接网线,其中一端水晶头线的排列要改为为:绿/白绿/蓝/白橙/橙/白蓝/棕/白棕。另外是设置问题,网关和DNS空着,子网掩码两边都要一致,PC主机的IP地址你改成近一点,如192.168.1.5 试试。

通用一点的说法叫 直通网线和交叉网线
1 3交叉 2,6直连
可以度娘 TIA/EIA-568A 和 TIA/EIA-568B
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!