回复:690V双绕组1500KW低速交流同步电机采用两套S120

lyyclfs

  • 帖子

    12
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2005-07-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-28 14:18:43

14楼

简单说一下
一、应用于矿井提升机,位能负载,四象限运行,有再生能量回馈电网。
二、前天刚刚和西门子签订技术协议和商务合同。交直交变频器系统包括1、S120电压源型交直交变频器
(2X6脉动)含同步电机控制柜;2、励磁柜(6RA80-6DS22)。
三、同步电机控制柜目前还没有具体技术资料,仅了解到不用S120内部的速度环、柜内有D445控制板VSM
(就像以前西门子使用FM458做直流系统的速度环)和CU320、磁场定向所需转子角定位不再用绝对值型编码器,改为增量型编码器。
四、系统有6/12脉冲切换柜,在紧急情况下,(如一侧,即一路6脉冲回路的高压柜、或整流变、或S120变
频器损坏情况下),可以通过切换开关将患侧设备甩掉,使电机的两个绕组串联起来,并联接至健全侧
的设备,从而使系统实现全载半速运行。
五、操作控制系统CPU热备冗余S7-400H系列,远程站ET200M为153-2HF冗余包。