半年多了,回来看看帖子,已是物是人非了。
由于公司锅炉生产时不能停炉,拖到现在才搞完,先后自学了S7-200和HMI编程,略有心得。
分别编制有一套模糊程序子程序先模糊化,再解模糊,用于控制压力,反馈后的值控制鼓风机和炉排变频、再由炉膛负压传感器通过pid调整引风机变频,实现精确稳压运行,貌似效果不错。
子程序加中断程序数量竟然有12套子程序,等经验到300了再上图与同好分享。