以下是引用kdrjl在2014-11-29 21:58:00的发言 >25楼:啊,回楼上,ALM一般是针对网侧和负载侧谐波的抑制能力,而不是正弦波的纹波,纹波是基波。这是第一;第二,凡是对直流纹波要求高的场合,一定是为防止突然性的急加速或急减速,导致的动态电压速降。越趋近于纯直流,对负载的抗冲击能力越强。

嘻嘻,个见,仅供讨论。
这个以前不知道啊 ,多谢指点,,以前有大电机突然启动时,整流的直流母线会瞬时下降50-80V,,但用的整流回馈单元供电就是12脉动的,,是不是就是这个意思。。