不知你们是否留意,S120和G120的直流母线电容与以往的变频器有所不同,直流母线电容被消减了不少,特别是G120的PM250(相当于SLM),直流母线几乎是没电容。

就算是有大电容,因负载突变所引起的直流母线电容器突然的电流放电,直流母线基波的纹波也会立马现原形的。所以,在考虑大功率变频器负载特性时,对直流母线的平滑性要考虑是否满足工况运行的需求。楼主的问题贴和系统结构介绍,倒是给我们一个提醒。12脉动整流回馈原理没有变。变的是装置的元器件和换代的电力电子技术。