这样用过自由字,,
70逆变器装机装柜的风机原来由自己控制,但是有时候发现风机会跳闸,,为了防止逆变器过热损坏,就想加个风机反馈到上位机报警,,装置与PLC是光纤通讯,没有硬接线,如果使用硬接线就需要再重新放线加模块,特别费事费力。通过看功能图发现有自由字的连接,就将风机接触器的辅助触点连接至逆变器的开关量输入,通过内部自由字的连接,将默认的状态字拆开,将目前使用的位重新组合,去掉没有使用的发至上位机,这样将现场与逆变器相关的电机相关的信号都采用这种方法进行了整理,节省了大量的电缆输入点。使相关的外部条件都能进入到上位机。。
Thank you for the support.

精华帖版主置评:封精理由同上。通讯中利用字编辑整合为定制的控制字。很好。