wincc7.0中,消息系统的过程值块4—10有什么用呢?

594

0

2014-12-01 13:40:53

展开查看
引用自找答案,问题ID:18628

我在过程值块作了关联,可是运行系统里总是没有显示,不知道为什么?

提问者:帕瓦罗蒂原


T-C4 回答道:

模拟量当前值位于Process value: 3中,我是按以下步骤做的。
1. 在报警记录中的“消息块”中添加Process value: 3。
2. 在单个消息属性-变量/动作中为Process value: 3设置模拟量。
3. 在报警控件属性-消息列表中将Process value: 3加入到“选择的消息块中”。
4. 触发报警,模拟量的当前值会显示在Process value: 3列中。