发布于 2014-12-01 16:50:21
31楼
1、关于“励磁用6RA80,励磁为什么要2.2倍过载?”,老兵回复“同步机启动时励磁要强励,所以要过载”,就是这样的。
2、关于“同步电机控制柜是做什么的?都是弱电的控制器吗?比如,是采用SIMOTION?还是CU320?还有别的东西吗?”,同步电机控制柜目前还没有具体技术资料。根据西门子的简单介绍,仅了解到不使用S120内部的速度环。同步电机控制柜内有D445控制板VSM和CU320等来实现速度调节、矢量变换、转矩分量和励磁分量解耦、磁通电压调节、负载角计算、励磁给定计算、给定磁通计算、电压/电流模型、功率因数角控制等
3、以前看到过西门子6RA70原装直流12脉动系统,使用FM458做速度调节,只用6RA70做电流控制而不用它内部速度环。同步电机控制柜内D445控制板VSM和CU320有点类似前述FM458的作用,但要复杂的多
4、干这行26年了,做过很多直流12脉动系统,电机功率很大。以前使用6RA70,去年开始使用6RA80,原装改装都有。同步机项目这几年才多了起来