quote:以下是引用葡萄帅在2014-12-01 18:34:11的发言:
我现在要控制接触器加热电热丝,反馈是K型热电偶,还有个散热风扇,要求加热的磨具是200°恒温,得用PID吗?可以用PID吗?高手指教


200的PID 指令 是否支持 PWM脉宽调制功能,我还真是忘了,因为我近5年没碰过200PLC,但是 你用200PID 来控制 电加热丝肯定是没有问题,如果PID指令 本身不带PWM控制,那么你可以自己编写一个PWM 控制程序的啊,最简单用2个定时器吗,自己做几个参数,比如,加热周期,最小通断时间等等。然后根据PID 控制值 和加热周期 来计算出需要加热的时间。比如PID的控制值 为0.5,你设定的加热周期是100秒,那么 此时PWM脉宽调制程序的高电平,也就是加热丝通电时间为50秒,然后停止加热50秒,当然 为了避免频繁通断你需要设定最小加热周期,也就是根据PID控制值算出的的加热时间,小于这个最小通电时间的情况下,加热丝不加热。