我在西门子编程软件近10年的使用期间,编程软件出现过多种不能理解的BUG ,大家遇到过哪些/,还遇到过哪些 ,怎么解决的,大家都来说说
WINCC : 无法打开文件 ,原因: 文件名有中文 ,解决;使用全英文名,最好不要用乱七八糟符号
打开文件在打开运行系统时死机,进度条进行不下去,原因WINCC死机无法打开文件,进程死机 ,解决: RESET_WINCC.vbs ,然后重启.
打开文件在打开运行系统时死机,数据库初始化失败, 原因工程文件夹有中文名或数据库打开失败,解决 RESET_WINCC.vbs,然后用工程复制器复制到一个新的文件中,然后重启解决
7.0 没有自动启动的选项,原因安装时候不是原装系统而是GHOST或者安装时由杀毒软件导致,解决方法重装系统与软件.
博途 : 无法在线搜索到PLC 但打开程序可以在线监控,原因:网卡安装问题或防火墙和杀毒软件问题,解决方法修复安装系统(裸机安装,不要有杀毒软件,只有WINDOWS)
NET : PC 上的IE GENERAL 重新启动后丢失,原因未知,解决方法丢失后再添加,(等于还没有解决方法,只能出了这个问题就解决一次,关键是不知道为什么会出现,难道是突然关闭电脑出现的?)