以下是引用小河水在2014-01-06 16:27:34的发言 >楼主:1:在现场调试6RA8096,4Q。对直流电机的电流环做了优化后,参数都可见。我对它做了从RAM拷贝到ROM.并上传参数到PC,且保存了。我把PC工作站关了,而6RA80没断电。第二天打开PC上的STARTER后,发现昨天做了优化参数如P50110 P50111等参数又回到0。不知是何原因?
2:在12脉波的处理中,主与从的装置相互间要传转矩方向的互锁(P50165)。我设定后,启动装置,则主、从装置处于O0.0,没有转矩方向。我又把它还原到r53190.0。装置才进行入到O0.1,并正常工作,这与12脉波说明书上说法不一致,问题出在那?
6ra80保存参数完成RAM到ROM后,一定要上传参数到PC然后在保存到电脑中就不会出现楼主说的这种情况了