回复:调试一台四象限6RA70,给合闸和使能后,没给转速信号,发现正传脉冲触发板指示灯和反转脉冲触发板指示灯同时闪烁,

无名无形

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-12-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-03 13:27:29

5楼

一看这个就是扩容的装置,大装置带小电机或者电机空转,看脉冲指示灯错觉好像正反组同时发脉冲,其实不是,这是因为负载较轻时,控制系统的转矩给定值在零附近,转矩方向切换比较频繁,也就是说正组和反组脉冲交替出现,因切换的速度比较快,肉眼分辨不出来。这属于正常现象,不用担心。但是如果你自己做的板子抗干扰差的话,有可能脉冲受到干扰,正组触发的时候反组脉冲受到干扰而有脉冲输出,这样就会形成正反组可控硅之间的环流,不经过负载的,相当于交流进线短路,电流会很大,电流上升率很高,一般会烧快熔,如果快熔选择不当,会烧可控硅。