发布于 2014-12-03 15:21:29
4楼
功率单元:PM240 110KW 6SL3224-0BE38-8UA0 CU:CU240S DP,现在这个CU单元早就停产了,可能好多人都没用过。这个是标配编码器接口和DP口。参数结构及自由功能块跟MM440几乎一模一样,通过操作面板BOP-2就能调试。现在的CU240 完全不是这个样子了。
电缆长度应该在50米以内,没有输出电抗器。
整条线有10台变频器,每台都是这样(F0023),当时西门子技术支持(说是调试过G120的)说可能是误报故障,他也遇到过,让屏蔽掉,现在是屏蔽掉了,可是出现了电机无力的问题。我觉得还是内部矢量计算出了问题才会这样,优化测试偏差太大,电机模型建立的不对 ,应该是软件的问题。这可能是最早在国内使用的G120,别人都没用过。用户现在还对这个变频器耿耿于怀呢。用新产品还是有风险,当时MM440就是这样,频繁的F0022故障,后来随着国产(SEDL)就好了很多,稳定了。
我现在挺想给他们换一个新的CU240E-2DP 试一下,会不会有改变。