本人用224XP+EM231(4通道模拟量模块)做个监控系统,发现EM231(拨码是ON OFF ON 0-10V的量程)检测数值不准确,用224XP模拟量输出接到EM231的第一个输入通道,1、当AQW0写入3200时,用万用表实测1.008V,AIW4中理论值应为3226,实际监控到的数值是3272,差了46;2、当AQW0写入8000时,用万用表实测2.503V,AIW4中理论值应为8010,实际监控到的数值是8120,差了111;3、当AQW0写入12480时,用万用表实测3.908V,AIW4中理论值应为12506,实际监控到的数值是12680,差了174,这三组数据是我记录的,当测量10V的时候,印象当中差了400左右,本人手中有9个EM231(全新,刚刚开封),实测了5个,都是这样的结果,通过EM231拨码开关左边的电位器调整了一下(大概转了2-3圈),可以测准了。刚开始怀疑我的万用表不准,前天特意买了福禄克的F17B+,结果发现我的表是准的,今天特意试了一下用224XP模拟量输出接到本机的AIW0口,这样是可以测量准的,差了不到10个数值。如果不是本人测试方法不正确的话,请西门子的相关领导要重视一下。