发布于 2014-12-04 00:08:26
3楼
这台是返修回来的MM440,为了防止是参数设置错误,将MM440恢复出厂值,做电机辨识1910=1后,查看P0700=2, P1000=2,P0701=1, P1080=0HZ, P1082=50HZ,P0310=50HZ ,P2000=50HZ , P756=0( 外部5K欧电位计调整频率设定值 ,0-10V电压输入与BOP板显示正确) P761=0V(死区宽度), 开始以为是I/O板数据检测不到,但停止MM440时,调节电位计对应BOP板显示频率。更换I/O板后正常运行,但是更换之前的I/O板放到其他MM440上短时间测试运行也没发现异常,正常启动停止,频率控制正常。不知道哪个有问题,头一次遇见。问一下大家有没有遇到过。请各位老师解惑 !