发布于 2014-12-04 11:48:55
8楼
完全可以实现
通过线速度计算 V21=V11.T2/T1 v11的线速度可以根据 v11=3.14Dn/i(n为电机转速,i为电机传动比,D是电机所带齿轮直径) 因为变频器1的频率和转速是成正比的,有N=60f/p。 可以得到变频器1和变频器2的换算关系是D2.f2/i2=D1.f1.T2/i1.T1 如果两个电机的传动比和齿轮直径一样 得f2=f1.T2/T1 也就是变频器2的频率
变频器1的频率可以从变频器采集到,给PLC plc在内部做个运算, 再把频率给变频器2即可。