s7-200与仪表MODBUS RTU通讯

970

1

2014-12-04 16:25:55

展开查看
引用自找答案,问题ID:92265

我使用一个传感器是使用modbus RTU通讯的,1,首先初始化使用了SM30和smb87。2,进行读数据的处理vb51-vb57,3.进行了响应数据的处理。但是测试都不通。
是不是我的接线有问题,我没有串电阻。
这个接线怎么接?
另外,可以直接调用库里的MDBS_INT和MDBS_SLAVE来完成?

提问者:lee nd2009


阿鸣 回答道:

1、有关接线
可以采用 DP 头(插头接线为 3、8,其中 3 为正,8 为负)。参见上传的图中的RS485的接线。
2、直接调用库里的MDBS_INT和MDBS_SLAVE来完成?
就是这样,调用库里的MDBS_INT和MDBS_SLAVE来完成。
3、相关文档:
、《S7-200 CPUs -- 通信组态和编程 -- USS, Modbus 或自由口通信》连接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=28767151&nodeid0=10805397&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
4、进行了响应数据的处理。但是测试都不通?
要仔细阅读仪表的说明书,一般一仪表也要进行相应的设置,例如通讯速率即及校验位等,即必须与S7-200设置一致才可。参考:
、《S7-200基于MODBUS协议与智能仪表之间的通信实现方法》连接: 
http://wenku.baidu.com/view/7923c95b312b3169a451a4ff.html

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我使用一个传感器是使用modbus RTU通讯的,1,首先初始化使用了SM30和smb87。2,进行读数据的处理vb51-vb57,3.进行了响应数据的处理。但是测试都不通。 是不是我的接线有问题,我没有串电阻。 这个接线怎么接? 另外,可以直接调用库里的MDBS_INT和MDBS_SLAVE来完成?