发布于 2014-12-04 16:58:49
1楼
如果所有的诊断都在一个画面,那么可以用一个用PLC内一个变量来触发, HMI周期读取该变量,用该变量的变化来触发调用一个脚本,弹出该画面(我现在就是这样有报警信息时自动弹出报警画面的)。 但是你使用的是KTP(精简系列),不支持脚本。
如果你不同的故障要弹出不同的诊断画面,那么最好通过HMI和PLC之间的区域指针联连,通过PLC对作业号进行赋值,来选择弹出不同的画面(具体你可以打开博途软件,按下F1,搜索“作业号或者作业邮箱”)
I can do it