我觉得是这样 :
P1300=0 V/F模式 ,但实际上 P1310=50%连续提升。在启动时,输出电压会提高很多,其目的是为了励磁。如果电机转子没有转起来,这提升的电压(频率很小)就会造成滑差过大;及很大的电流。如果这时电流控制器动作,反而抑制频率的上升;造成报过流的故障。
而P1300=5(纺织行业)则不会降低输出频率,而是降低输出电压来控制输出电流不超过额定值。
所以,我觉得你应该根据实际情况,适当调整P1310、P1311、P1312的比例。