K版你终于来啦,不知道有没有机会和你在线聊聊。如果您愿意请加我的qq154556或者微信anxi_dongri
提供trc文件是为了更清楚,图片毕竟是死的。
现场没有办法提供其他电源,只有柴油机。这个BLM太简单啦,只能检测直流电压,没有输入侧的电压,没有检测电流。看trace文件,直流电压下降的时间太短,肉眼根本反应不过来。我柴油机电压我只能看到指针有一点点波动,毕竟是模拟量的要求不能太高。
因为几年前知道这个型号的BLM曾经有过问题需要更换一块板,但是具体什么问题不确定,所以也不确定是不是同样的问题。