柴油机组发电,供电电压下降再回升,这是很正常的,因为他的电压带载能力是有限的。遇到大负载,电压有跌落。只是这样的供电特性,BLM是否能接受?他是不是自己有监控和保护呢?监控输入的电压波形,比较BLM输出的直流母线波形,对比分析即可。