回复:关于GM150变频器的过压抑制的应用

sdlczxk2002

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-05 08:22:49

2楼

展开查看
以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2014-11-28 19:30:32的发言 >1楼:只要电压升高到一定值,就会激活该功能
谢谢,ABB是这么实现的,但是通过实验,好像GM150不可以,老兄知道哪组参数吗?需要什么激活设置吗?请指教
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。