回复:西门子伺服电机7452报警

西范斯

  • 帖子

    3619
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-12-05 08:49:02

1楼

又见楼主。优化参数无疑能减小误差,但不一定能解决问题!机械负载大了,如果不方便改并且此轴是点位控制(不和其他轴插补/无中间轮廓要求),就可以设p2456=0(取消监控,上次遇到机械负载偶发突然增大,机械又没找出毛病,公差增大到原来的100倍也常报警,索性屏蔽了,除非哪天负载大到导致电机过载报警出来再去修机械,屏蔽后无非忽略了中途误差大的报警,无非点到点时间增加一点,并不影响到位精度,因为到位后的公差我并未改)