回复:各位大侠,有以下几个S7-300与MP277技术问题,期待各位指教。

zhg365

  • 帖子

    142
  • 精华

    3
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-05 13:12:43

3楼

展开查看
以下是引用xkqxwhz在2014-12-04 20:09:12的发言 >2楼:没太明白你的意思,楼主是指用适配器给MP277通过DP网络下载程序吗?
回复2楼:我原来是想用电脑通过PC ADAPTER USB 适配器,连接CPU315-2DP,CPU315-2DP通过DP总线连接MPI,然后用电脑直接下载程序到MP277。
事实证明,这样行不通。
补充调试心得如下:
1.CPU315-2DP和MP277,用DP总线通讯,MP277程序集成到STEP软件中,通讯模式选择MPI,DP总线在则CPU端,必须连接在MPI接口上,连在DP口是不行的。(后来看了下CPU数据,的确应该这样)。
新问题:
1.MP277程序集成在STEP软件后,由于当初选择的MPI通讯,现在无法修改为DP通讯,因为为灰色,无法修改。
各位前辈,可有办法解决?MP277程序,通讯方式由MPI通讯,如何修改为DP通讯?