友情提示:发表后的图片太小,看不清楚,可以点击图片,出现大图进行查看!
TOP CONNECTOR
某项目中使用的TOP CONNECTOR,据我了解,全国第一家使用这个东东。
总体评价:性价比不高,但功能还是很好用的。我当时比较过价格,如果使用TOP CONNECTOR ,每组(8个IO通道)的价格在¥700左右,如果使用最好的端子及导线在加上相关组件,价格也就¥200左右。
项目简介:某大型钢厂酸洗线操作柜,操作台,操作箱以及按钮盒的集成加工与制造。
项目难度:使用的电气元件数量大,项目周期短,项目管理难度大。
Top connector简介:功能是用于快速接线,8个IO接口一组。分为数字量,开关量两大类别。主要组成元件为:前连接器模块、圆形护套扁平电缆(使用专用工具将扁平电缆与前连接器护套连接在一起)、接线模块以及屏蔽片(模拟量使用)。
项目实施介绍:
1.设计准备阶段
根据客户需求,所需的操作箱,操作台,操作箱数量为106个,按钮盒94个(见设备表1)
根据设备表1以及图纸,进行低压电气二次元件的汇总(设备表2),包括操作按钮,指示灯,端子,选择开关,断路器等,数量达到10000+),用于采购及后期组合装配。
操作台箱标识:每个操作台箱柜内的二次电气元件都配有清晰的高层代号,设备代号。后期的标牌都是使用铆钉安装在操作台箱柜上,此工作量看似简单,但任务量也是巨大的。
2.Top connector 实验
开关量元件:包括开关量模块,前连接器(使用TOP CONNECTOR的前连接器与常用的不一样,接口是与扁平电缆进行快速链接,一组8个通道)以及接线模块(模块与端子块之间通过扁平电缆进行快速连接,其他的端子接口用于现场电缆的连接)
开关量元件组合(预置电缆,也就是扁平电缆使用专用工具将扁平电缆与接头连接在一起),组合完成后,可实现前连接器与端子块的快速连接。当然扁平电缆的长短需要实际操作中进行预估。
模拟量元件(与开关量不同的是端子块不同,而且多了一个屏蔽片元件。此屏蔽片用于连接电缆的屏蔽层或屏蔽线)
模拟量元件组合
3.实际操作
背板安装:根据图纸,按照设备表的分配,将不同的电气二次元件组合在背板上。实际项目中设计院的图纸设计存在巨大的问题,如操作柜设计尺寸过小,接线空间不够,二次元件设计错误等。项目执行过程中这个错误很多时候是致命的。
背板与箱体组合(背板组合完成后,进行接线,待接线完成后,将背板组合在操作箱体内。按照标准,不同回路的导线是有相关要求的,因此电缆的采购也是很有学问的,如颜色,线径等)
操作台组合:组合式操作台的设计也是很有学问的。此项目的组合式操作台,是我个人觉得从设计理念,组合方式以及内部元件布置最为合理,最为帅气的。
- 大家可以看到背板是放在操作台的后面,这样利于维护;
- 操作台面是不锈钢,而箱体是冷轧板,组合焊接是很有难度的,需要保证没有明显的焊接痕迹;
- 操作台上的二次元件与背板之间的接线也是很巧妙的。待操作台面盖好后,看不到任何的导线遗留在外面;
- 操作台上还要摆放若干台显示器以及主机。在后续的安装上,显示器通过支架安装在后侧边缘,而且是360°旋转的,不占用操作台面上的任何空间。
工作时间表:5人次*79个工作日,包括设计,机柜制造,元件组装,接线,标牌安装等。
项目总结:对于这类项目,技术难度不大,看似简单,但制作周期非常短,上万个元器件,上百台操作台箱柜的规划是相当的有难度的。
本项目从设计图纸的获得开始实施,对于元器件的选型,采购,分配到相应操作台柜箱体内,以及相关附件的估算,采购都是相当有难度的。
到后期的装配,组合,标识等工作都是巨大的。
现场指挥,协调以及实施过程中碰到的问题,都需要有丰富的经验及强大的抗压能力。