FB41控制调节阀问题

644

1

2014-12-05 14:45:21

通过FB41控制电动调节阀门 ,根据温度控制阀门开度,可是发现断开PID使能以后,PQW输出值 维持不变,这样的话,电动调节阀没有完全闭合, 1:我通过断开PID使能,过后发送“0”到PQW中,是调节阀完全关闭。
2。把PID调节的MAN值设为“0”。启动手动模式,使PQW中为 0 这样就可以完全关闭调节阀 。
想问下。这二种法方法哪个好?还有没有其他方法?