回复:一个让人搞不明白的问题(PLC输出模块没有输出)

askluck

  • 帖子

    65
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-05 15:36:19

22楼

硬件组态就配一个SM DO *16
采用强制输出 就行了,例如
L W#16#FFFF
T QW0
前连接器就只接SM 电源,其他输出点不用接。备注:如果模块硬件有问题,PLC会直接STOP的,无法在运行
下载,运行,用万用表测试你的输出通道是否有电压 。
如果没有,则考虑电源是否正确,极性 ,背板总线连接器是否好的。
如果还是一半OK,一半不行,你可以考虑不在用西门子的产品了,用了这么多年,你说的这个情况,我还是头次听说。