发布于 2014-12-05 16:29:13
33楼
现在西门子的 sl150交交变频控制系统,同步机,配置就是 simotion D455-2加 CU320,矢量控制都在 cu320内,和你的系统不同的就是cu下是 可控硅整流,你的是s120逆变器。他的cu与普通s120系统一样,就是程序卡不一样。d455主要是为了管理故障通讯,屏等。
励磁过载是同步机的控制方式。定子电流过载多大定子励磁就多大,为了维持磁场恒定,转子励磁就也增大多少。基本是电机过载多少,励磁就要过载多少。
很感兴趣的是,这个方案是西门子哪边做的,基本已不属于常规产品了。
还有你的系统应该也是 d455,否则带 6RA80有问题。