BLM很基本啊,没有输入电压检测,不过直流电压就很直观的表现为进线电压。是不是问题出在一开始那个小尖儿那儿?用示波器监控下进线电压。如果没问题,再监控下控制字,还没问题那就是BLM的问题了。

电源要求 .1) 3 AC 380 -480V ±10% (-15%<1 min) .2) 频率: 47-63Hz .3) 24VDC 供电:+24V -15%/+20%.
谁能给我一个支点?