以下是引用北雪雪纷飞在2014-11-26 13:04:57的发言 >4楼:你用的是书本型还是装机装柜的,,装机装柜型的不需要接EP端子,,书本型的需要,,你的继电器是哪个继电器,,还是说外置接触器的,,
错误更正,,,
所有的电源模块,都必须连接EP端子,运行时必须在端子X41.2和X41.1上接上24V电源,断开EP24V时会封锁脉冲,报故障
电机模块仅在Safety Iategrated基本功能时才有必要使用EP端子的脉冲禁止功能。。
对于原来的CIB ,,连接X41.1 ---X42.7 X41.2---X42.8 x42.7与8为板子自带电源 以下x42同样
对于现在的CIM, 连接X41.1---X42.3 X41.2---X42.1
一直以为装机装柜是不需要的,,原来的时候看错了,,以为是测温的线,,给大家带来的错误认识,抱歉。。