找到问题所在了!原因在于PC/PPI电缆有一个转换时间,当通讯速率设为9600时,转换时间为2ms,所以必须在接受到字符后做一个延时,至少要大于这个值数据才能正常发送,否则会收到不正确的FF,或FE等值!
花了我两天时间,各位GGJJ们,以后在做FREEPORT时可要注意哦!!