如果BLM没有其他的故障,只是欠压故障,那么我人为发电机的原因大一些,发电机的带载能力很是一般,虽然BLM没有进线电压的检测,但是可控硅预充电完成后就相当于二极管,直流母线的变化可以间接地反应进线电压,欠压故障的阀值为AC323,直流差不多440V,而图上最低点已经到了470v,很难保证瞬间下降的电压不会低于440v,,而且如果是BLM的故障,那么就是CIB或CIM的检测故障,就我碰到的4次误报故障来说,只要是检测误报故障,在故障以后如果继续运行,使用的时间肯定不会超过24小时,肯定还会报故障,现在报故障了没有,,进线加一个电压互感器接个仪表就将电压取出来了,,