发布于 2014-12-06 10:25:39
2楼
感谢伊侠的回复,还有有一些疑问:
看了一下帮助,“PLC 可使用作业信箱将作业传送到 HMI 设备以在 HMI 设备上触发相应的操作。具体功能包括:显示画面和设置日期和时间。”作业信箱共四个字,第一个字中含有作业号。 其余用来传送参数。如画面选择:作业号51; 参数 1画面编号; 参数 2预留; 参数 3 字段编号。操作步骤如下:
1、在PLC程序块中建立一个全局数据块,并建立一个4元素数组(区域指针的长度为4),数组包含的数据类型为16位字;
2、组态区域连接。在HMI中通过选择“连接”--“区域指针”来设置并激活“作业信箱”区域指针 ,区域指针将启用并连接到全局数据块中的 PLC 变量
问题: 参数3“字段编号”指的是什么?没有搞明白。
另外, http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=845视频学习介绍“通过 PLC 变量动态切换触摸屏的画面”。方法是在HMI变量中连接PLC中建立一个16位字变量。这个变量更改数值事件中选择“根据编号激活屏幕”。运行过程中HMI上就会跟随PLC中的这个变量值显示相应编号的画面。
这两种方法是不是都可以呢?哪一种更好?问的是不是有点多余了。
办法总比困难多