接地线的问题比较大,我曾遇到过,PLC在一处,变频器在一处,中间连接地线腐蚀断,没发现,只要启动变频器,给定值马上最大,后来量变频器和PLC地之间有50VAC的电压,才发现连接地线有问题,重新做好地线,故障排除。