发布于 2014-12-07 10:55:04
19楼
不清楚你是要做信号的启停保护,还是有对应输入产生一个对应输出响应。
针对前一个
一个简单的启停保LAD就可以,无非就是这个LAD做成块,可以重复多次调用。
针对后一个
VAR
i:INT;
END_VAR
VAR_INPUT
input:ARRAY[0..100] OF BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
output:ARRAY[0..100] OF BOOL;
END_VAR
FOR i:= 0 TO 100 BY 1 DO
output[i]:= input[i];
END_FOR;
例如 I0.0 ON Q0.0 ON 依次类推 想对应更多 ,100 改大即可