ET200M从站153-1正常,其他模块是否会影响其通讯

已锁定

三安小子

  • 帖子

    74
  • 精华

    1
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-02-08

普通 普通 如何晋级?

ET200M从站153-1正常,其他模块是否会影响其通讯

978

2

2014-12-07 11:44:20

展开查看
引用自找答案,问题ID:121975

想请教一下,315-2DP后面带了三个153的从站,1:如果2#从站带的输出数字量有烧掉的话,会不会影响2#站的通信;2现在把2#站和3#站的153调过来,调到相应的地址,在线监控后面两个站都挂掉了,恢复后,依旧2#通信不上,3#站没问题?是什么原因呢?谢谢

提问者:eles


阿鸣 回答道:

1、如果2#从站带的输出数字量有烧掉的话,会不会影响2#站的通信?
只要IM153通讯接口模块没有损坏就可以通讯。其他模块不影响通讯。不然主站就不能诊断出从站的状态了。
2、现在把2#站和3#站的153调过来?
这需要在STEP7中重新进行硬件组态,并且相关的IM153通讯接口模块的地址拨码开关要与组态设置的要一致。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
ET200M从站153-1正常,其他模块是否会影响其通讯.
1.影响,有什么佐证的资料吗?
2.不影响,153正常即从站通讯正常?
ET200M从站153-1正常,其他模块是否会影响其通讯 已锁定