想请教一下,315-2DP后面带了三个153的从站,1:如果2#从站带的输出数字量有烧掉的话,会不会影响2#站的通信;2现在把2#站和3#站的153调过来,调到相应的地址,在线监控后面两个站都挂掉了,恢复后,依旧2#通信不上,3#站没问题?是什么原因呢?谢谢
提问者:eles
1、如果2#从站带的输出数字量有烧掉的话,会不会影响2#站的通信?只要IM153通讯接口模块没有损坏就可以通讯。其他模块不影响通讯。不然主站就不能诊断出从站的状态了。2、现在把2#站和3#站的153调过来?这需要在STEP7中重新进行硬件组态,并且相关的IM153通讯接口模块的地址拨码开关要与组态设置的要一致。