回复:模拟量引用的B001始终一运行就接通了?V8的界面

高山孤影

  • 帖子

    3573
  • 精华

    109
  • 被关注

    315

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-07 16:34:27

6楼

我刚刚看了一下,0BA7确实可以引用,建议延时继电器前加I点与开机按钮关联,即在开机后继电器才能运行。我的0BA8软件有问题,延时定时器不能引用,现在已经向西门子申请新软件了。