quote:以下是引用葡萄帅在2014-12-07 10:21:06的发言:
这个当然理解,我要触摸屏上面给频率 控制输出

触摸屏上是什么数据类型?将其转换成整数类型后,0hz对应6400,50hz对应32000即可。假设设定频率为f,数字输出为i,则i=[(32000-6400)*f/50]+6400。