展开查看
以下是引用yming在2014-12-05 17:13:10的发言 >6楼:开环?那这几个参数作用很大。
现场变频器是分段固定频率控制的,一段10Hz,二段15Hz,三段25Hz,四段40Hz;接线端为5、6、7、8及9,端子5为正转,6为反转,P0700=2,P0701=1,P0702=2,P0703=15,P0704=15,P1080=10,P1120=18,P01121=12,P1000=3,P1003=15,P1004=25.
这种控制模式下P1310、P1311、P1312能起什么作用?