回复:用向导编程PTO和高速计数器的一个疑问

popy

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-08 10:59:58

2楼

展开查看
以下是引用芳季在2014-12-08 09:34:07的发言 >1楼:你是问谁优先吗?
那……向导优先又怎么样?你用的优先又怎么样?没有优先权的那个在干什么好?
问题是这样的:我已经用了向导使用了HC0了,模式9,现在用向导定义PTO,Q0.0输出,在下方出现一个勾选项,说可以用HC0对PTO计数,不用另外接线,这样的话,冲突了,看来是自己用向导定义的HC0优先了 ??