以下是引用秦岭山下在2014-11-01 13:13:23的发言 >3楼:谢谢各位的回答,今天变频器修好寄回来了,装机运转正常,是设备厂家寄去返修的,只告诉我们维修单显示换了IO板还有一个零件没搞清楚。
因I/O板的问题导致变频器报F0001的事情我遇到好多次了,有时候可能I/O板没有固定牢固就会报F0001,电流检测光耦或是3844有问题就报该故障;在环境比较差、温度高情况,变频器也报F0001,像这种情况不得不定期清理变频器卫生。