最近这两个月,人品极度爆发(自嘲),哈哈!竟碰上一堆坏的的东西!下面讲述出来,与论坛里各位大侠讨论交流。
1.三套消防系统。37KW.用的是正泰的双电源开关,然后自耦降压启动,自耦变压器也是正泰的!初期调试一切正常,用户平时巡检也只是每周手动启动几次。有次电话告知我,双电源开关常用电源合闸后,负载侧电源没有输出,常用备用电源不能转换。手动也没法合闸。接到通知后,我第一时间赶到了现场,毕竟这是消防,重之之中。到了现场,我打开双电源的外壳后,里面的电路板都黑乎乎的,上面的连线都断了很多。我是想不出什么原因造成这样?后来联系了正泰的售后人员,给我更换了三台新的双电源开关(总共三套消防系统),三台都是这种请款,咨询售后人员,他们告诉我这产品是新出不久的,性能不稳定等。完事后,试车,发现启动时候,自耦降压时电机不转,延时时间到了后,电机直接全速运行,即降压启动不成功!第一反应告诉我是不是自耦降压器有毛病了(之前碰到过次),正泰的,我对质量很不放心。经过一系列排查,最终发现是接触器(施耐德)三对主触点吸合时,进线三相电压正常,而出现三相电压全部为零。(给自耦变压器供电的那个接触器)。后来更换了同品牌同规格的,就正常了。也一直没有找到是什么原因造成接触器坏掉,供电电源410V左右,运行时候星形,三角形接触器没有同时吸合,运行中三相电流也平衡着.......
2.一套污水处理系统。系统配置工控机WinCC和200+CP243-1以太网通信,控制一些计量泵等。前期一个同事调试结束后,一切正常。控制室门就锁上了,用户也没使用,电源都断掉了!用户反映,有次地方相关领导来检查,启动时候,发现工控机上的画面是虚的,桌面右下脚的本地连接那个电脑图标都是红色的叉叉,CP243-1模块SF灯常亮。赶到现场后,我发现以太网模块没有24V的工作电源,结果一查有个明玮的开关电源24输出没有了,它给PLC所有的模块供电!拆掉模块上的外部接线L+,M.又测试了以太网模块L+与M之间的阻值,非常的小。后来,公司快递了同型号的双电源开关和一个以太网模块。换上后它们后,以为能万事大吉.......首先,笔记本上载了程序备份后,重新根据向导配置以太网,结果在线读取以太网模块位置时候,一直读取不出来,试了很多次,自动读不出来,无奈下自己就根据模块的实际地址,手动配置了6. 一步步,完成配置,编写以太网通讯程序,下载,在把通讯接口设置成TC/TCP,编程软件与CP243-1一直连接不上,试验了多次.......此刻思考了下,怀疑会不会是前面模块的数据线传到CP243-1这里有问题。CPU后面扩展了几个数字量输入,输出,模拟量输入模块(在以太网模块的前面,以太网模块位置是最后一个),说干就干,尝试地把模拟量模块EM231 8通道的拆了下来,将以太网模块挪到此位置,用笔记本重复之前的工作,在线读取位置,连接都正常,只要一装上模拟量模块,放在CP243-1的前面或者后面,就不正常。然后开始怀疑这个模块了,当现场实际检测的PH值都有显示值,实际都是3V多点的电压。在软件里,用状态监视表,监视了这些模拟量通道,都是显示0. 我又把拨码开关组合变化,软件里监测值依旧是0,我就认为它坏了,联系公司领导,领导听完我的描述,咆哮了会,说我最近咋都碰上坏东西,人品问题?说这模拟量模块咋能坏,开关电源没24V输出,以太网模块坏掉。为啥就坏了,让我找原因......我想了想,就是找不出,难道它有“神经病”,一次故障就能坏掉这么多模块。最终公司决定给我重新快递个模拟量模块!接下来就是耐心的等待....顺便地说句,这个工厂的接地做的很不好,送来的供电电源都没有地线。
最近遇到的怪事 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33300条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。