除了12楼说的临时变量问题,我再提醒一个:200的定时器时基有100ms、10ms、1ms三种,编程时注意三种定时器的用法。举个例:100ms的定时器在计时未完成时触发信号变为0,当触发信号变为1时,在前面计时的基础上继续计时,这时的计时时间不是你的预置值,所以要使用复位指令配合。